Garden PAC 50 verwarmt minder goed - Nederlanders.fr2024-03-29T10:31:33Zhttps://www.nederlanders.fr/forum/topics/garden-pac-50-verwarmt-minder-goed?groupUrl=zwembaden&commentId=3295325%3AComment%3A605419&groupId=3295325%3AGroup%3A605385&feed=yes&xn_auth=noIk heb er aan gedacht, maar v…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-30:3295325:Comment:6066962015-08-30T13:51:41.649Z31cuvp2z16ba9https://www.nederlanders.fr/xn/detail/u_31cuvp2z16ba9
<p>Ik heb er aan gedacht, maar vond het dermate logisch dat je dat wel gecontroleerd zou hebben, dat ik het niet gevraagd heb :-)</p>
<p>Ik heb er aan gedacht, maar vond het dermate logisch dat je dat wel gecontroleerd zou hebben, dat ik het niet gevraagd heb :-)</p> U allen hartelijk dank voor u…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-30:3295325:Comment:6068812015-08-30T13:00:16.752ZHenri Bikhttps://www.nederlanders.fr/profile/HenriBik
<p>U allen hartelijk dank voor uw reacties. Helaas was het loos alarm, niet de PAC verwarmde minder, onze oude drijvende thermometer geeft steeds lager aan. Vandaag vergeleek ik hem met andere thermometers in ons huis en die geven allemaal een hogere temperatuur aan.</p>
<p>Mijn huid is blijkbaar al zo gewend aan die 34° watertemperatuur dat ik dat niet meer als heel warm ervaar zoals in november, toen we begonnen met zwemmen.</p>
<p>Mijn oprechte excuses voor deze domheid.</p>
<p> </p>
<p>U allen hartelijk dank voor uw reacties. Helaas was het loos alarm, niet de PAC verwarmde minder, onze oude drijvende thermometer geeft steeds lager aan. Vandaag vergeleek ik hem met andere thermometers in ons huis en die geven allemaal een hogere temperatuur aan.</p>
<p>Mijn huid is blijkbaar al zo gewend aan die 34° watertemperatuur dat ik dat niet meer als heel warm ervaar zoals in november, toen we begonnen met zwemmen.</p>
<p>Mijn oprechte excuses voor deze domheid.</p>
<p> </p> Ja condensatoren gaan na een…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6059022015-08-28T12:14:21.477ZOlivehttps://www.nederlanders.fr/profile/Olive
<p>Ja condensatoren gaan na een paar jaar stuk en dan moet er een nieuwe op,kost een paar tientjes,dat ken ik!! en de loodgieter die je dan probeert gelijk een nieuwe pomp aan te praten,omdat alles dan in één moete door gaat zogenaamd,</p>
<p>Dat zei hij 4 jaar geleden,maar mijn oude Hayward loopt nog steeds en die toen nieuwe condensator ook</p>
<p>Terverduidelijking:ik praat nu over de circulatie pomp van het filter waarvan de druk ook gerelateerd is aan variaties van weerstanden,zoals ik…</p>
<p>Ja condensatoren gaan na een paar jaar stuk en dan moet er een nieuwe op,kost een paar tientjes,dat ken ik!! en de loodgieter die je dan probeert gelijk een nieuwe pomp aan te praten,omdat alles dan in één moete door gaat zogenaamd,</p>
<p>Dat zei hij 4 jaar geleden,maar mijn oude Hayward loopt nog steeds en die toen nieuwe condensator ook</p>
<p>Terverduidelijking:ik praat nu over de circulatie pomp van het filter waarvan de druk ook gerelateerd is aan variaties van weerstanden,zoals ik al noemde eventueel de" echangeur de chaleur"</p> Ik weet niet zeker of het met…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6057942015-08-28T11:50:59.130Z31cuvp2z16ba9https://www.nederlanders.fr/xn/detail/u_31cuvp2z16ba9
<p>Ik weet niet zeker of het met de waterdruk te maken heeft. Het is vreemd dat de PAC 34 graden aangeeft en daardoor logischerwijs afslaat, terwijl jij met een andere thermometer ziet dat het water maar 31 graden is. Ergens in het apparaat moet iets zitten dat zegt dat de doeltemperatuur gehaald is en dat is volgens mij niet afhankelijk van de waterdruk. Kan je de doeltemperatuur op bijvoorbeeld 36 graden zetten en gaat de PAC dan weer aan?</p>
<p>Je kunt zelf checken of de PAC efficiënt…</p>
<p>Ik weet niet zeker of het met de waterdruk te maken heeft. Het is vreemd dat de PAC 34 graden aangeeft en daardoor logischerwijs afslaat, terwijl jij met een andere thermometer ziet dat het water maar 31 graden is. Ergens in het apparaat moet iets zitten dat zegt dat de doeltemperatuur gehaald is en dat is volgens mij niet afhankelijk van de waterdruk. Kan je de doeltemperatuur op bijvoorbeeld 36 graden zetten en gaat de PAC dan weer aan?</p>
<p>Je kunt zelf checken of de PAC efficiënt draait. In optimale omstandigheden is het verschil tussen de ingaande en uitgaande watertemperatuur +2 graden. Dit zou je moeten kunnen checken op het display van de PAC. Daarnaast kan je de druk op de manometer checken en in de gebruiksaanwijzing zien wat de aangeraden werkdruk is. Ik heb een HydroPro 10 PAC, en daarvoor wordt ca. 20 bar aangeraden met een marge van 2 bar daaronder en daarboven. Hoe hoger de watertemperatuur, hoe hoger de druk.</p>
<p>Ik verbaas mij nooit meer over materiaal dat al na een paar maanden kapot gaat. Ik heb hier zelf net een probleem met onze warmtepomp gehad. Daarvan was na 1,5 jaar de condensator kaduuk, waardoor de compressor niet meer opstartte. Een condensator zou normaal gesproken jaaaren mee moeten gaan.</p>
<p>Je zou je vraag ook kunnen stellen op <a href="http://www.zwembadforum.be" target="_blank">www.zwembadforum.be</a> Daar zitten een paar "echte experts" die mij al een paar keer goed geholpen hebben. Maar alleen als je er hier niet uitkomt en de antwoorden ook hier posten natuurlijk :-)</p> ja het is maar een hypothese,…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6059862015-08-28T11:17:48.220ZOlivehttps://www.nederlanders.fr/profile/Olive
<p>ja het is maar een hypothese,De "haarvaten" van de échangeur zijn trouwens heel fijn</p>
<p>Observeer ook de druk in de circulatie pomp,soort bloeddruk in de gaten houden bij wijze van spreken</p>
<p>Door goed je hele zwembad systeeem te observeren leer je het steeds meer kennen en kun je de installateur controleren,want vaak weten die het ook niet</p>
<p></p>
<p>ja het is maar een hypothese,De "haarvaten" van de échangeur zijn trouwens heel fijn</p>
<p>Observeer ook de druk in de circulatie pomp,soort bloeddruk in de gaten houden bij wijze van spreken</p>
<p>Door goed je hele zwembad systeeem te observeren leer je het steeds meer kennen en kun je de installateur controleren,want vaak weten die het ook niet</p>
<p></p> Ons zwembad is overdekt met e…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6060622015-08-28T10:48:03.687ZHenri Bikhttps://www.nederlanders.fr/profile/HenriBik
<p>Ons zwembad is overdekt met een 'abri adossé à notre maison'</p>
<p>Op de pomp staat nog steeds dat het water 34° is (en dus stopt de pomp) maar mijn thermometer en mijn huid geven 31° aan. Het lijkt mij sterk dat die sondes binnen 6 maanden degenereren.</p>
<p>Het is overigens geleidelijk achteruit gegaan met ca 0.4° per maand sinds maart.</p>
<p>Het zou inderdaad met de doorstroming te maken kunnen hebben, als die niet goed is blijft het verwarmde water in de pomp hangen, ik zal dat met de…</p>
<p>Ons zwembad is overdekt met een 'abri adossé à notre maison'</p>
<p>Op de pomp staat nog steeds dat het water 34° is (en dus stopt de pomp) maar mijn thermometer en mijn huid geven 31° aan. Het lijkt mij sterk dat die sondes binnen 6 maanden degenereren.</p>
<p>Het is overigens geleidelijk achteruit gegaan met ca 0.4° per maand sinds maart.</p>
<p>Het zou inderdaad met de doorstroming te maken kunnen hebben, als die niet goed is blijft het verwarmde water in de pomp hangen, ik zal dat met de installateur bespreken. </p>
<p>Gelukkig hebben wij geen liner , maar 'pattes de verre'.</p>
<p></p>
<p><a href="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1935773717?profile=original" target="_self"><img width="721" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1935773717?profile=RESIZE_1024x1024" width="721" class="align-full"/></a></p> Ik ga er inderdaad vanuit dat…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6059772015-08-28T10:16:57.601Z31cuvp2z16ba9https://www.nederlanders.fr/xn/detail/u_31cuvp2z16ba9
<p>Ik ga er inderdaad vanuit dat je het over de huidige zomertemperaturen hebt. Ik vind het een hele prestatie dat je zwembad in december nog 34 graden is. Of betekent overdekt dat het zwembad inpandig is?</p>
<p>Slaat de pomp af als het water de temperatuur van 31 graden heeft bereikt? In dat geval is er misschien een temperatuursonde kapot, waardoor de PAC denkt dat het water 33 graden is.</p>
<p>Er zitten nogal veel sondes in zo'n apparaat, in ieder geval 1 om de ingaande en 1 om de…</p>
<p>Ik ga er inderdaad vanuit dat je het over de huidige zomertemperaturen hebt. Ik vind het een hele prestatie dat je zwembad in december nog 34 graden is. Of betekent overdekt dat het zwembad inpandig is?</p>
<p>Slaat de pomp af als het water de temperatuur van 31 graden heeft bereikt? In dat geval is er misschien een temperatuursonde kapot, waardoor de PAC denkt dat het water 33 graden is.</p>
<p>Er zitten nogal veel sondes in zo'n apparaat, in ieder geval 1 om de ingaande en 1 om de uitgaande temperatuur van het water te meten.</p>
<p>Overigens nog 1 puntje, heb je liner in je zwembad of is het betegeld? Een temperatuur van boven de 30 graden maakt je liner namelijk erg kwetsbaar en verkort de levensduur.</p> Voor het geval dat je een "fi…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-28:3295325:Comment:6058612015-08-28T05:39:19.703ZOlivehttps://www.nederlanders.fr/profile/Olive
<p>Voor het geval dat je een "filtre à diatomé" hebt: Dan zou er diatomé aanslag kunnen zijn in het circuit van de Echangeur de chaleur, en dan verloopt de warmte overdracht minder goed.</p>
<p>Dan zou je de Echangeur er even er uit moeten halen en door laten spoelen bij de fabriek ,(niet ver van Montpellier)</p>
<p>Of ander soort 'encrassement' in de' échangeur' is ook mogelijk</p>
<p></p>
<p></p>
<p>Voor het geval dat je een "filtre à diatomé" hebt: Dan zou er diatomé aanslag kunnen zijn in het circuit van de Echangeur de chaleur, en dan verloopt de warmte overdracht minder goed.</p>
<p>Dan zou je de Echangeur er even er uit moeten halen en door laten spoelen bij de fabriek ,(niet ver van Montpellier)</p>
<p>Of ander soort 'encrassement' in de' échangeur' is ook mogelijk</p>
<p></p>
<p></p> Bonjour Henri, ehh resumé, in…tag:www.nederlanders.fr,2015-08-27:3295325:Comment:6054192015-08-27T15:48:38.824Zadrien fhttps://www.nederlanders.fr/profile/adrienf
Bonjour Henri, ehh resumé, in december als het koud is haal je 33 graden watertemp in je bad. En nu is het buiten hier overdag 35, en ´s nachts 20 of 17 ofzo, en dan haal je maar 31 graden ? Ja da's raar .is de flow wel goed ? Doorstroming in pac...?
Bonjour Henri, ehh resumé, in december als het koud is haal je 33 graden watertemp in je bad. En nu is het buiten hier overdag 35, en ´s nachts 20 of 17 ofzo, en dan haal je maar 31 graden ? Ja da's raar .is de flow wel goed ? Doorstroming in pac...?