Over verwarming en daardoor zwemseizoen verlenging wordt al snel gesproken over warmte pompen. Deze stroomverslindende ( ook al is elektra goedkoop) machines met hoge investeringskosten hebben mij doen zoeken naar een alternatief. Ik ben uitgekomen op zonnecollectoren. De collectoren zijn ook niet goedkoop en dit vergt ook investeringskosten maar alle jaren daarna nagenoeg niets meer. Een eenvoudig CV pompje circuleert het badwater door de collectoren. Een electronische controller stuurt het potje aan zodat deze alleen draait als het zinvol is. Het rendement is natuurlijk wel afhankelijk van het aantal uren en de intensiteit van de zon . Ook het aantal en dus de totale oppervlakte van de collectoren is van invloed op het rendement. Ik heb 4 collectoren met een totale oppervlakte van 14m2 en voldoet prima. Deze zomer heb ik het systeem stil moet zetten omdat het badwater boven de 30 gr. kwam. Ik heb wel weerstand ondervonden van de "deskundigen" vanwege het feit dat het badwater zout is en chloor bevat wat niet kan om rechtstreeks door de collectoren te voeren i.v.m. aantasting van de diverse onderdelen. Het advies was een apart circuit met vat en warmte wisselaar. Maar gezien het zeer beperkte zout en chloor gehalte heb ik het advies naast me neergelegd ( alle onderdelen zijn koper, kunststof en roestvrijstaal) en ik zie wel hoe het zich ontwikkelt.

Weergaven: 2747

Berichten in deze discussie

Er kleeft ook een nadeel aan die Raspi's. Ze zijn niet van industrial strength en je moet dus een vracht aan extra code schrijven om alles in de gaten te houden. Dus moest er een soort logfile komen waarin alles gerapporteerd staat, met de verbinding met je netwerk in de gaten gehouden worden, of de pomp wel draait (we gaan er nu stromings meters inbouwen) enz enz. De hardware van de Raspi's is dus niet je dat, maar wel goedkoop (40E per nano computertje) en je kunt er de wereld aan vastknopen. Voordeel is dat er een enorme gebruikersgroep omheen gegroeid is en het is een kwestie van je vraag intikken voor een antwoord ergens op.

voorbeeld logfile

2015-08-30 19:00:10 | Pool pump set to : 110 @ 2240 rpm. Sol=40.0 Pool=29.7
2015-08-30 19:38:42 | dropping out of threshold, pool :29.4 solar :34.3
2015-08-30 19:38:42 | pl_temp cooling pool @29.4
2015-08-30 19:38:48 | Pool pump set to : 111 @ 2800 rpm. Sol=34.1 Pool=29.3
2015-08-30 20:23:10 | pl_temp pump off 4 2day @29.0
2015-08-30 20:23:16 | Pool pump set to : 000 @ 0 rpm. Sol=28.8 Pool=29.1
2015-08-31 08:04:01 | corridor rebooted from 192.168.1.52
2015-08-31 08:04:01 | SolarFarm rebooted from 192.168.1.50
2015-08-31 08:04:02 | zwembad rebooted from 192.168.1.53
2015-08-31 08:05:02 | temp_test data dir/media/ssd/solarfarm/
2015-08-31 08:05:02 | temp_test.py started from corridor @ 192.168.1.52
2015-08-31 08:05:01 | kachel rebooted from 192.168.1.51
2015-08-31 08:05:17 | pl_temp data dir/media/ssd/solarfarm/
2015-08-31 08:05:17 | pl_temp.py started from zwembad @ 192.168.1.53
2015-08-31 08:05:22 | Pool pump set to : 000 @ 0 rpm. Sol=19.4 Pool=19.1
2015-08-31 08:05:29 | sf_temp4 data dir /media/ssd/solarfarm/
2015-08-31 08:05:29 | sf_temp4.py started from SolarFarm @ 192.168.1.50
2015-08-31 08:05:31 | dropping out of threshold, pool :19.1 solar :19.4
2015-08-31 08:05:31 | pl_temp pump off 4 2day @19.1
2015-08-31 08:05:37 | Pool pump set to : 000 @ 0 rpm. Sol=19.4 Pool=19.1
2015-08-31 08:06:09 | valves 17,15,9,10,3,8,7, reset
2015-08-31 08:06:03 | cv_temp3.py started from kachel @ 192.168.1.51
2015-08-31 08:15:01 | corridor rebooted from 192.168.1.52
2015-08-31 08:16:02 | temp_test data dir/media/ssd/solarfarm/
2015-08-31 08:16:02 | temp_test.py started from corridor @ 192.168.1.52
2015-08-31 09:00:53 | bu data file 20150830_cv.dat created
2015-08-31 09:00:53 | cv_temp3.py stats data cleanup completed
2015-08-31 09:00:53 | before yesterday's plot file copied to 20150829_cv.png
2015-08-31 09:00:55 | yesterday's graph created and copied to intra and extranet
2015-08-31 09:00:57 | lapsed time generating daily report 1.5 sec

Lollig detail, de derde regel laat zien dat er ook een afkoel sequence is (net als bij Jean), zolang de pool boven de 29 graden is draait de pomp na zonsondergang of onder de threshold waarde (+5 graden van het zwemwater), door totdat de temp weer gedaald is tot 29 graden.

Vanaf 0800 wordt het systeem automatisch gereset omdat na enige tijd bleek dat bij 24/24 draaien de handel onbetrouwbaar werd.

wat een gedoe ik heb al 15 jaar mijn eigen zonnebuizen neergelegd maar ja dat heb ik hier al 2x besproken en de heren willen daar niet eens naar luisteren dus ben ik er maar mee opgehouden foto´s en al had ik geplaatst maar nee hoor ik kreeg niet eens antwoord niet erg want ik en mijn gasten genieten ervan  simpel niet duur en ligt achter een haag .

Susan, ben heel benieuwd daarentegen naar je foto's maaaaar...., dan moet je ze wel plaatsen, ik zie je commentaar en foto's niet :-(

heb ook even rondgesnuffelt / gezocht op het forum en ben nu wel erg nieuwsgierig geworden...

Over dit onderwerp verzamel en lees ik al heel lang alles wat ook maar enigszins praktisch realiseerbaar lijkt te zijn. Jaren geleden (1986) in ontwikkelingslanden mee geëxperimenteerd, vervolgens een hectisch 'westers' leven en sinds 2010 ben ik er in LDF weer doelgericht mee bezig. Ben dus benieuwd naar ieders ervaringen en praktijk ervaring met zonneverwarming.

Bijlagen:

Bijlagen:

betonplaat 10 m 6x 10m buizen pompje input output warm water als de zon schijnt 

achter de heg de buizen 

kijk dat soort praktische no-nonsens oplossingen hou ik van.

Als je de plaat zwart verft (neemt dan veel meer warmte op) kun je de nawarmte van de betonnen plaat nog gebruiken als een soort van naverbrander.

Staat de pomp op een tijdschakelaar?

Je zou de slang ook in de skimmer kunnen laten (uit)lopen / weg werken, dan werkt de menging met warmwater beter.

Zie dat er tyleenslang gebruikt is. Daarom moest je denk ik al die 'knietjes' gebruiken. Tyleen is niet zo goed buigbaar. Gebruik zelf geen tyleen slang omdat de warmteoverdracht niet optimaal is en de bocht om lastig gaat. Gebruik nu PER. Het nadeel daarvan is weer dat het geen hoge druk (+2bar) in combinatie met hoge temp ( 80+) kan hebben waardoor extra veiligheden nodig zijn.

Zoek dus naar een andere oplossing waarmee alle nadelen verdwijnen moeten.

nee hoor het gaat prima en ik leg niks nieuws meer aan alles is perfect zo

Cornelis, wat een geweldig verhaal. ik ben maar een eenvoudige weg- en waterbouwer en ben dus af en toe wel de draad kwijt. Maar ik vindt het geweldig hoe je je in de materie vast bijt. Het ziet er in mijn ogen wel een beetje rommelig uit maar ik begrijp dat de elektronica je lust en je leven is prima. Ik heb een kant en klare STDC controller gekocht Met diverse mogelijk heden en afleesbaar op een display. Ook een toeren regeling voor het CV pompje dat sprak me wel aan. Succes met de verdere ontwikkeling van je systeem en verwacht nog eens wat foto's en een leuk artikel. 